H3C设备(或Cisco)作为核心,下联我司接入交换机,当H3C(或Cisco)运行的STP与我司STP不兼容时处理方式

发表时间:2022-08-28 01:26:24

文章来源:超级管理员

浏览次数:769

1、需要注意,H3C设备与我司设备运行STP时需要注意需要配置相同的实例名称(name),在H3C默认没有配置实例名称(name)的情况下,是填充一个随机值,而我司默认为空,这样会导致,STP运行异常,如下:

1)我司设备默认情况下的实例名称:

2)h3c设备默认情况下的实例名称

3)如果确认是H3c(或Cisco)与我司设备STP协议不兼容,我司交换机可以配置 BPDU透传功能,作为一个纯二层设备使用。这样就H3C(或Cisco)设备自己运行STP协议进行选举。配置命令如下:

Ruijie(config)#bridge-frame forwarding protocol BPDU

注意:如果同时开启了BPDU透传功能及STP功能,那么BPDU透传功能将不生效(也就是STP功能的优先级比透传BPDU功能的优先级要高)